ghf09
級別: 實習會員
|
我有個瑞普編碼器有A B Z 三個信號線,但是PLC高速計數器只要接A B 兩個線,[ post][/post]我按照它的方法接了,可是旋轉編碼器讀數一直是0和1之間變化,是不是我的編碼器不支持高速計數器接法? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
什么型號的PLC 用的哪個高速計數器 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
是的,三菱FX用C251~C255接AB相就沒問題,用C246~C250就會出現樓主描述的現象。 |
---|---|
|