探路者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 221 點
下載積分: 765 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2021-02-18
查看探路者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-03 15:05
我有一臺變頻器 型號是:6SE7016-0TP50-Z   Z=G91+C23+K80  在設備啟動的時候,需要外力才能使電機運轉。我查了負載很輕,在設備運行過程中頻率不穩定。請幫助各位大俠分析一下原因。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 1025 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-09-19
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-03 22:16
對這個問題感興趣,能說的詳細點嗎。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
探路者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 221 點
下載積分: 765 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2021-02-18
查看探路者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-04 08:27
我這款是帶編碼器,用485通訊,開始的時候不用外力推負載就報F15,就好像轉矩提升不夠一樣,但是我把我的電機和編碼器跟別的對換,我的電機運行正常,不會出現頻率跳動不穩定現象。我個人認為是CPU的故障,不知道你是怎樣的觀點。