cubafootball
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 123 點
下載積分: 544 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-06-23
最后登錄: 2024-08-30
查看cubafootball的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-03 22:21
IC 915 溫度控制器 新的 為啥接好線 通上電 顯示 溫度是97 度 實際溫度就 40幾度        求高手解答!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 00:21
是不是溫度單位沒設好,把攝氏度C設成華氏度F了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-05 09:00
看使用手冊,確認設置。如果正確,將偏差值設置一定的“-”值,就是97-40=57,你將偏差值設置為-57。