lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 397 點
下載積分: 353 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-09-18
查看lizhihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-04 18:47
急求各位大神幫幫忙,三菱E60系統報警S04   61       S      和S05      71       S。這個是什么引起的,怎么解決。每一次報警停機,再啟動又可以用,但是用不了好久又報警,一天報10幾次,煩。求各位大大幫忙一下。
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 397 點
下載積分: 353 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-09-18
查看lizhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 19:18
求各位了幫幫忙
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24083 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-07
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-05 08:27
是不是主軸有問題?61號報警表示:在電源供應器單元側發生“回生過電流”報警。71號報警是:電源供應器瞬時停電檢測。換個主軸變頻(或伺服主軸)看下。