xg1190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 149 點
下載積分: 472 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2024-10-10
查看xg1190的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-07 10:16
想請教大家三菱FX2N 控制伺服回原點有哪幾種方法,初學者,請大家不吝賜教
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-07 13:43
在有近點DOG的情況下,用ZRN指令,指定回原點速度和爬行速度,當擋片碰到DOG后,開始減速到爬行速度,當離開DOG(ON>OFF)后,第一個零點脈沖來臨時停止
在無近點的情況下,可以先用寸動指令返回,在碰到原點后,反向行走一定距離(通常不長幾厘米之內),再以較慢速度向原點靠近,碰到原點后停止,并清零過程值寄存器。
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-07 17:55
請問高手,清零是單給PLC的D8140清零,還是也要給伺服驅動器清零,謝謝指教.