luck2u
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 595 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2016-07-11
查看luck2u的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-09 09:31
老師,
請問一個S7-300可以帶多少塊SM338模塊。
具體說我有一個控制系統需7個位移傳感器的輸入口(傳感器輸出信號接口為SSI),準備用S7-300CPU,可以做到嗎。
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 11:50
1)sm338模塊允許控制3路數字量輸入
2)300cpu最多允許在模塊擴展槽上放置8個模塊,當然通過擴展機架(最多4個)或者通過ET200(profibus-dp、profinet等控制),只需要理解每個智能從站或者控制機架上最多模塊數是8個。
按你的系統:一個主cpu下面允許加SM338(3路/1模塊)3塊,這樣其它模塊數最多只能加5個模塊了,就是說采用7路定位模塊后,其它模塊數最多只能放入5塊。