gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱A系列 CPU,一個定位模塊AD75M1,控制一個絕對式伺服。 CC-LINK模塊與兩個變頻器通訊,控制啟停 頻率。 這個定位模塊如何使用,有什么技巧沒?絕對式的伺服位置是如何確定,連這個定位模塊就能確定位置了嗎?馬達沒有控制面板如何設(shè)置參數(shù),是否要用軟件來設(shè)置? CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設(shè)置來通訊,如何控制啟停和頻率改變? 以上大家有類似控制做過沒,第一次用絕對式的伺服和CC-LINK模塊,具體怎么用呀? |
---|---|
|
mailhcl
級別: 探索解密
|
我知道FX2N的cc-link模塊都是用to from指令來通信的,看看你用的模塊手冊吧,其他不知道 |
---|---|
|
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
|
這個好像有過案例!!自己找找........ |
|
---|---|---|
|
烏龜船長