有一個固態繼電器,輸入端電壓為3-24VDC輸出端可接220VAC,給它輸入端加24VDC的電,輸出端接通,輸出端接了一個24VDC的燈泡,燈泡點亮。當輸入端去除24V電的時候,燈泡還是亮,輸出端還是接通的,郁悶。繼電器是不是壞了。
lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 21:19
怎么會有這樣的情況
550374389
。。
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-09-22
查看550374389的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-09 21:21
不是的,輸出端是接AC的,你接DC所以不能斷開
shzhxiaoduan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-08-14
最后登錄: 2016-03-24
查看shzhxiaoduan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-09 21:30
固態繼電器只能接交流負載!!
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-09 22:00
負載不對,接AC負載
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-09 22:15
就是接AC也是一樣的。固態繼電器壞了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
zengrj521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 330 點
下載積分: 491 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2022-06-19
查看zengrj521的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-09 22:54
真是錢多。用固態繼電器就是用晶體管。減小接觸電流和浪涌
huhaiming
上海
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-10 08:42
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:-5(guochunyi) 惡意灌水,無意義貼子
    matengfei
    攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 737 個
    工控威望: 1054 點
    下載積分: 2482 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2011-08-07
    最后登錄: 2017-06-10
    查看matengfei的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-07-10 09:02
    是的,今天又試驗了一下,輸出端接交流220V的負載,輸入端斷電之后,輸出端也就斷開了。換了一個新的也是如此,只不過輸出端接直流24V的負載,輸入端通電之后,輸出端不接通。
    842386283
    堅持,會有意想不到的收獲
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 3353 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2011-07-17
    最后登錄: 2014-10-09
    查看842386283的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-07-10 13:54
    這個建議還是好好去了解下固態繼電器的原理圖,還有就是要了解可控硅的工作特性。
    為興趣而學習
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70287 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-09-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-10 14:13
    要讓固態繼電器輸出端(可控硅型)斷開,在斷開觸發信號后,就要讓工作電流減小到維持電流以下或者電流反向,輸出才會斷開。實際就是可控硅的關斷特性。
    bus
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 1944 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2010-11-07
    最后登錄: 2017-09-22
    查看bus的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-11 18:17
    輸出端,接交流負載。
    • «