樓主  發表于: 2012-07-10 08:35
請教:接近開關的輸出是DC24V的負,連接到S7300的DI輸入模塊,接近開關輸出DC24V的負時,S7300的DI輸入模塊的指示燈亮,S7300輸入可以是DC24V的0V?不是S7300輸入只能接受DC24V的正嗎?在同一個S7300系統中,怎么DI輸入模塊有的接受DC24V正,有的接受DC24V負?
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 10:57
這應該和模塊有關系吧,它有源型和漏行之分吧,具體沒用過,三菱到碰見過。
496968986
就做更好的!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-10 11:09
看看輸入模塊是晶體管源型、還是漏型。
zjutzl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 114 點
下載積分: 595 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-06-04
最后登錄: 2013-06-27
查看zjutzl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-10 13:22
進口的西門子產品都是PNP的,國產的有NPN;
S7 300有一個DI模塊是NPN;可以與別的模塊混合組在系統中;
但是沒有一個單獨的300模塊既可以是PNP,和NPN的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-10 13:57
這個問題討論過多次,輸入、輸出極性關鍵是看對于模塊本身還是輸入、輸出而言。


不論你如何連接,看能否構成一個完整的閉合回路。
jj7769640
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 507 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2012-07-10
查看jj7769640的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-10 14:58
樓主太厲害了,謝謝分享!
zjutzl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 114 點
下載積分: 595 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-06-04
最后登錄: 2013-06-27
查看zjutzl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-10 17:14
猶如4樓貼的圖;
S7 300系列其輸入的極性都以被定死,不能通過電源正負反接來達到反向;
上圖有一二極管就可以明顯看出;
這點與日系的PLC有明顯的區別;

PS:進口西門子設備都是PNP,且都不允許L,M反接;
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27217 分
在線時間: 1757(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-10 18:39
這就是西門子的杯具!
自動化單機,生產線,項目編程調試!