三菱FX2N系列的PLC,驅動伺服驅動器,用什么指令發送脈沖,PLSY,DPLSY指令發送脈沖總是定位不準,該有什么指令可以使用。
huhaiming
上海
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 09:47
脈沖。。
樓主留言:
???什么意思?
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-12 12:32
看看編程手冊,有專門的定位指令。
樓主留言:
定位指令時1N系列的。2N的沒有啊。但是題目要求是用2N的。。同時控制伺服和步進,所以不能用差動。。
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-12 12:54
2n用的是定位模塊吧,沒搞過,好像不用什么定位指令,找個定位模塊的手冊看看,一般有例程。
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-12 15:58
發送脈沖總是定位不準??伺服參數設置是否正確,PLC指令頻率等看看。我用過的,定位一般沒有問題。
樓主留言:
不用差動的,就是用單序列的
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
liao427154
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 150 點
下載積分: 673 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2016-11-06
查看liao427154的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-12 22:55
DRVI指令和ZRN回原點指令 FX1N系列