nizile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2019-08-13
查看nizile的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-18 11:44
CP1E的PLC,控制變頻器3個速度:速度1;速度2;速度3

想在觸摸屏上設置兩個點220.00和220.01來控制速度向上和向下。

請問怎么做可以用這兩個點控制3個速度的移位。例如:按第一下220.00是速度1,在按一下是速度2,在按一下是速度3,然后按220.01是速度2,再按是速度1.

我試過用用SFT,但是220.00按到第四下的時候又回到速度1了,不想做循環,要求向上到速度3就不能在移位了,向下到速度1也一樣。

我看書上寫要用SFTR,但是不會用。。。。

誰可以幫我一下 ? 謝謝了!
tiger86
你不快樂的根源,是因為你不知道要什么!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 289 點
下載積分: 552 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-09-11
最后登錄: 2023-08-03
查看tiger86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-29 17:24
220.00做自加,220.01做自減,再對數據進行限制就OK啦。