nizile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2019-08-13
查看nizile的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-18 11:44
CP1E的PLC,控制變頻器3個速度:速度1;速度2;速度3

想在觸摸屏上設置兩個點220.00和220.01來控制速度向上和向下。

請問怎么做可以用這兩個點控制3個速度的移位。例如:按第一下220.00是速度1,在按一下是速度2,在按一下是速度3,然后按220.01是速度2,再按是速度1.

我試過用用SFT,但是220.00按到第四下的時候又回到速度1了,不想做循環,要求向上到速度3就不能在移位了,向下到速度1也一樣。

我看書上寫要用SFTR,但是不會用。。。。

誰可以幫我一下 ? 謝謝了!
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-18 15:08
這功能可在PLC程序上下文章,很簡單的,
nizile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2019-08-13
查看nizile的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-19 06:40
知道是在PLC上下文章。。。問題是怎么下。。。
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13564 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-19 08:59
圖片:
直接用加減指令啊,D100的值1,2,3分別代表3個速度
nizile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2019-08-13
查看nizile的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-23 09:28
感謝了!
pycathiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 570 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-08-10
最后登錄: 2023-01-03
查看pycathiu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-10 09:12
2個點控制變頻器的速度,,,
變頻器自己都可以完成這個控制。更何況用PLC乎?
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-08-27
查看竹葉三的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-07 12:45
標記,學習了。
yegenfa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 271 點
下載積分: 359 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2009-01-07
最后登錄: 2024-06-23
查看yegenfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-29 10:49
做個計數,比較
tiger86
你不快樂的根源,是因為你不知道要什么!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 289 點
下載積分: 552 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-09-11
最后登錄: 2023-08-03
查看tiger86的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-29 17:24
220.00做自加,220.01做自減,再對數據進行限制就OK啦。