qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-19 08:20
圖片:
如圖所示,485線不是整根從PLC接到設備的,中間經過端子轉接,這樣的話抗干擾應該如何處理?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-09
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 08:24
干擾會很大,尤其旁邊還有其他設備的情況下,不信你可以試試,還有就是雙絞線的作用也很是有用!
QQ:569456723
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-19 08:35
你把你那個端子排,換成485中繼器會好一些
這個人很懶,什么也沒有留下!
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-19 08:52
那么短距離影響應該不明顯,除非你的布線有問題,再說就最后一米,你直接接上去就是了。
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-19 13:55
最后一米沒法直接接,安全起見我采用2樓兄弟的方法,謝謝各位
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-19 20:04
一米線材好的話,環境干擾不大的話應該沒有問題?梢钥紤]加485中轉或把端子臺部分用金屬殼罩起來。