lwc0769
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 751 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-11-28
最后登錄: 2015-03-28
查看lwc0769的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-23 13:47
PLC能不加實物繼電器而直接去驅動氣缸嗎?望各位大蝦指教!
yishihu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 4606 點
下載積分: 7107 分
在線時間: 619(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-01-10
查看yishihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-04 11:51
引用
引用第29樓qq328876860于2012-07-30 16:35發表的  :
買個帶短路保護的24v開關電源   這樣用PLC直接驅動電磁閥  就不怕燒壞觸點了。

我們這都是帶短路保護的24v開關電源(歐姆龍),PLC是晶體管輸出,電磁閥是SMC 的。