樓主  發表于: 2012-07-23 13:47
PLC能不加實物繼電器而直接去驅動氣缸嗎?望各位大蝦指教!
qq328876860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 184 點
下載積分: 591 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-07-18
最后登錄: 2021-11-27
查看qq328876860的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 13:49
可以,一直以來我都是直接帶電磁閥的。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-23 13:55
可以,只是你要考慮,如果電磁閥線圈燒的話,也直接燒了PLC觸點。
樓主留言:
為什么電磁閥燒了,PLC也會燒掉呢?
lwc0769
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 751 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-11-28
最后登錄: 2015-03-28
查看lwc0769的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-23 14:00
為什么電磁閥燒了,PLC也會燒掉呢?
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-23 14:51
還是加繼電器靠普一點~~~
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-23 15:27
加中繼轉換好些,理論上PLC輸出繼電器可以承受電磁閥的電流,實際上線圈電流變化是很大的。如:閥芯卡死、線圈燒等現象電流的變化就很大了。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-23 17:23
沒事直接用吧,好的電磁閥有線圈浪涌吸收保護,不會燒觸點的。  我們用的是cclink遠程IO模塊 控制電磁閥,都不加中見繼電器的,不過電磁閥都是SMC或者CKD,而不是國產3流貨。所以到現在為止沒見過燒IO模塊觸點的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人
    licx66
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 216 個
    工控威望: 351 點
    下載積分: 3318 分
    在線時間: 150(小時)
    注冊時間: 2011-03-21
    最后登錄: 2022-04-26
    查看licx66的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-07-24 09:23
    我就是PLC直接驅動電磁閥   PLC輸出點經常 損毀    加了中繼后就沒有這樣的情況了
    cheng007297
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 480 點
    下載積分: 26599 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2011-08-25
    最后登錄: 2024-11-02
    查看cheng007297的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-07-24 09:34
    同意直用就好了~~我都是一直這樣用!!
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2561(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看znz43的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-07-24 11:57
    看了樓上這些回答,我理解了為什么國內設備如此差。
    雖然省了些小錢,但丟掉的是可靠性和企業的信譽。
    一昧的低價競爭,把國內企業都搞死了,最后還是讓國外高價但優質的占領市場。
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    侯寶
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 228 個
    工控威望: 305 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2012-06-11
    最后登錄: 2014-10-22
    查看侯寶的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-24 14:35
    還是用中繼轉換一下吧
    550374389
    。。
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 696 個
    工控威望: 1161 點
    下載積分: 5237 分
    在線時間: 2360(小時)
    注冊時間: 2010-11-28
    最后登錄: 2024-10-11
    查看550374389的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-24 17:38
    同意9樓觀點