三菱A700變頻器FWD(正轉)燈閃爍怎么回事,供電正常,電源輸入正常,輸出電源沒電,無頻率顯示
     參數也清除了,是不是哪些參數清除不了。
550374389
!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-25 11:53
沒有給定頻率,或者給定頻率為0HZ???
樓主留言:
給了,內部,面板都給不了
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-25 15:04
面板上顯示的輸出頻率有變化嗎???
樓主留言:
面板上不顯示頻率
wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-25 15:11
可能是沒有給頻率…你試試閃爍的時候…轉那個面板上的電位器…按一下SET鍵
樓主留言:
一樓說了 。試過了沒用。
短接RH,SD,STF.   Pr4設置40也是不行
侯寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2014-10-22
查看侯寶的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-25 15:18
正轉運行時應該是常亮吧。
樓主留言:
閃爍
寂寞相思樹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 579 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2012-10-17
查看寂寞相思樹的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-25 17:19
你的給定方式和參數是否匹配?再就是接線方式是否正確?
寂寞相思樹
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-25 21:07
給定頻率方式和參數設置是否正確,看看參數PR79的設置.
huhaiming
上海
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-26 08:16
給定頻率方式和參數設置是否正確,看看參數PR79的設置.
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-26 08:42
FWD閃爍的意思是:你給了正轉運行的命令,但是沒有頻率指令。比如說外部接線方式FWD端子和SD端子之間閉合,而SD和高速、中速、低速之一之間沒有接通或者頻率給定是面板給定。所以檢查接線和運行方式給定的參數PR79。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-13
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-26 09:39
1,可能參數設置不對,比如PR79。
2,高中低速端子可能壞了