jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
|
歡迎各位做電氣和工控人員來導論:各種控制柜和配電柜安裝時就位在機座(機座已接好接地線)是用螺桿固定好還是直接點焊好,我個人認為點焊的比較好,接地良好,抗干擾的能力。請各位論壇里說說你們的看法。不要光看不貼呀 [ 此帖被jdk1126在2012-07-25 19:25重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
同意,如果不拆的話 當然點焊好,如果要拆的話就悲劇了! |
|
---|---|---|
|
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
|
接地問題如何處理? |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
電柜用螺桿固定好,但電柜里應預留有接地螺丁,接上地線,既保障安全又方便今后維修。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tianlizhu
級別: 略有小成
|
用螺桿固定好 如果電焊點焊的話 容易把柜子里面plc或精密元器件燒壞的 [ 此帖被tianlizhu在2012-07-25 20:34重新編輯 ] |
---|---|
|
dxh12658
級別: 探索解密
|
用螺桿固定好,焊接部分時間長了容易氧化,接觸表面電阻增大,即接地電阻增大,影響接地效果。 |
---|---|
|
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園?
|
我喜歡螺桿接,因為車間的人經常要我們把設備改來改去。搬方便哦。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
不建議焊接。『附又皇茄矍笆∈率×,日后返修人力加倍!。 |
|
---|---|---|
|