lic23
級別: 探索解密
|
現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。 控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵! |
---|---|
|
yaoxiang
級別: 家園?
|
主要問題是怎么得到液位傳感器失效 裝2個液位傳感器呢在搞又脫褲子放屁了 |
---|---|
|
lic23
級別: 探索解密
|
是啊,怎么才能得到液位傳感器失效?有帶失效反饋信號的液位傳感器嗎? |
---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
|
如果一直注水,單位時間內應該注滿,如果沒滿,可以判定它失效。 |
---|---|
|
lic23
級別: 探索解密
|
其實靠時間來判定有沒有失效也是不可靠的,因為有時候在注水的同時我們也在向外放水,呵呵 還有別的辦法嗎? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
圖片:
在高液位傳感器處建一小容室,下部留小進出口,使正常水位上升時水能進入,降低時能流出。 加一根檢測進水管,此管流量應大于小出口的流量,使水能很快淹沒傳感器發信。 要進水前先進檢測進水管,檢測到傳感器信號說明正常,斷開檢測進水管,再正常進水。 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
冗余,然后加上軟件看門狗! |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
這個也和放兩個傳感器有多大區別?還佩服? 簡單,可行才是王道。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |