shanbendiao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 250 點
下載積分: 688 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2016-03-07
查看shanbendiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-29 17:14
變頻器運轉指令設置為通訊輸入設置。變頻器的外部輸入端子要求的電壓是直流10V。而通訊輸入的PLC直流是30V這樣輸入變頻器的外部輸入端子里面會不會把變頻器給燒掉??(我通俗的意思是說在變頻器選者運轉指令為通訊輸入的時候,PLC的公共端跟變頻器的公共端相連會不會燒掉變頻器)懂的大俠門請解答下我新手不怎么懂!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 1952 點
下載積分: 114084 分
在線時間: 1961(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-25
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-29 18:31
PLC通過繼電器控制變頻器好一些
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件