工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-09-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-30 11:01
如題,我公司有一臺設備定位模塊壞了一個點(接收不到這個點的信號),調換過其它設備上的定位模塊換過來可以接收,求改點方法。。。
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-09-05
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 12:45
定位模塊設置參數的,每臺設備參數都不同,調要重新設置的。
不知道是那個點壞,如果是定的輸入輸出限模的,換一塊就好,如果是CPU,有點麻煩
樓主留言:
不是CPU,是定位模塊型號是:A172senc,感謝!
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-09-05
查看abc2002831的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-30 14:19
引用
引用第1樓abc2002831于2012-07-30 12:45發表的  :
定位模塊設置參數的,每臺設備參數都不同,調要重新設置的。
不知道是那個點壞,如果是定的輸入輸出限模的,換一塊就好,如果是CPU,有點麻煩



那換掉就行了, 不用設置發參數的。不知道這個點重不重要,有些可替換的
樓主留言:
請問你知道怎樣換點嗎?感謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-30 15:50
用運動控制器的軟件讀出控制程序,查找相應的點,再改成未用的點