qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-06 21:40
圖片:
星三角啟動是先短接U2V2W2,U1V1W1接380;雙速4/8極電機則可以理解為先三角后星形的接法,8極低速時直接接U2V2W2,4極高速時短接U2V2W2然后接U1V1W1.我們的設備用雙速的電機很多,我沒有實際用過星三角的啟動方式。這兩種電機繞組應該是有區別的,星三角啟動的速度有變化嗎?現在有臺電機是用星形接法,能否用星三角啟動的方式實現減速啟動?這個問題其實一直都想解決,今天剛好看到類似的帖子,就想把這個問題搞明白
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 09:05
引用
引用第3樓qrklove于2012-08-06 22:10發表的  :
是星形速度低,還是三角速度低呢?我們的電機已經是星形直接啟動了,可這個啟動速度還是有點快,對機械影響很大,減速箱打齒故障率高,看了些資料,貌似星形已經是個低速了。星三角降壓啟動是先星形后三角嗎?沒有實際用過,好糾結這個古老的問題。有對這個問題理解深的朋友,請解釋一下,謝謝

首先確定是星三角還是雙速電機如果是星三角星低速三角高速雙速的話相反。如果是星三角感覺快只有加變頻器或減速裝置