auqght
LJ為幸福奮斗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 483 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2020-05-24
查看auqght的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-07 11:20
圖片:
圖片:
圖片:
我不知道D200-D209是怎來的,還有送數據到D200-D209這條指令怎樣寫,謝謝
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 12:05
我是一一對應寫進去,不知道有沒有那一條指令可以一次性寫入?
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-07 12:44
手冊錯誤,手冊只是個參考,自己會用這個指令就OK了。應該是D100-D109
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-07 13:30
樓上正解,是手冊有誤,set m8122前先把要發送的數據寫進D100~D109中去
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+10(zyfzxh) 帖子舉報加分