pepper123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 174 點
下載積分: 674 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2019-09-23
查看pepper123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-01 20:07
各位大俠:
                小弟前幾天學習觸摸屏,PLC和屏能通訊上,在屏上能控制plc。
                但想修改程序時,發現PLC和計算機怎么也通訊不上了。
                各位大哥幫忙分析一下,多謝!
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-11-14
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-01 20:50
1.帶電拔通訊口,燒壞了。
2.PLC的通訊波特率無意中改變了,修改一下。
pepper123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 174 點
下載積分: 674 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2019-09-23
查看pepper123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-02 19:51
屏可以和CPU224CN單獨通訊,但是PLC和計算機單獨通訊不了,設置都對。
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-06 08:31
換個電腦的U口插上試試
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-19 19:08
關掉兩個軟件再打開一個就好了。
zhang5824
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 633 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-01-25
最后登錄: 2024-08-08
查看zhang5824的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-20 13:39
程序通訊的參數可能被更改了,把PLC打到停止模式,再連接
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-21 15:49
打開軟件,任務欄中“系統塊”檢查端口0的參數。