wglgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2019-10-07
查看wglgw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-10 20:00
三菱PLC程序中見到一條指令[DMOV C252 D550]     [DDIV D550 K1 D552]   這里除以1是起到什么作用呢?請各位大蝦賜教,謝謝。
業精于勤
beavin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 968 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2015-09-16
查看beavin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 21:45
莫非只是把D550 D551傳送到D552 D553?
wglgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2019-10-07
查看wglgw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-12 07:33
應該不是吧!用D550跟D552不是一個樣嗎?何必多做功?況且我看見一段程序有多條這樣的指令,這只不過是其中一條。
業精于勤
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 7025 點
下載積分: 6423 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-09-20
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-12 09:06
  
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!。   QQ:545636511