宋陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 136 點
下載積分: 619 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2012-12-09
查看宋陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-10 20:07
各位工控屆的大哥大姐:小弟有一事相求,我在一鋼鐵廠有臺吊車,采用S7-300 PLC  CPU為315-2DP,其中有個遠程站安裝在駕駛室內 ET200,今天突然出現BF故障,復位也不行,然后檢查DP街頭及DP線都是正常,模塊沒松動。大哥大姐小弟哀求了,幫幫忙好嗎?
ying727
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 359 點
下載積分: 5976 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-07-21
最后登錄: 2018-05-17
查看ying727的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 06:39
bf報警一般是通訊故障,查一下個遠程站的通訊模塊。也可以從編程軟件查一下診斷信息,是什么原因造成的,再去檢查。
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-11 06:44
通信問題,看看是不是ET200接口模塊有問題了?
suantian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 109 點
下載積分: 568 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2012-08-11
查看suantian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-11 11:23
SIEMENS AS 產品官方報價下載AS Quotation Tool V5.3_20100701.part01.rarAS Quotation Tool V5.3_20100701.part02.rar