wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-02 11:54
三菱FX1N PLC發脈沖怎么不穩定,用的松下伺服,位置控制,怎么每一次走的距離不一樣啊,是不是PLC的脈沖輸出口有問題,還是PLC是假貨?
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138824 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 16:27
1) 伺服裝置問題 - 確保沒有松動
2) 程序問題 - 確保每次所發脈沖數一致
3) 伺服問題 - 更換新的伺服
4) PLC 問題 - 更換新的 PLC
zhouzikan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 235 點
下載積分: 5065 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-09-15
查看zhouzikan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-03 04:28
我想應該是檢測信號不穩定