xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 421 點
下載積分: 717 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-07-23
最后登錄: 2022-08-21
查看xmh1215的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-14 11:41
公司有一臺保險絲測試機,通過電流為1200A ,AC50V 。需要控制其通斷。不知道有沒有這么大的接觸器,還是需要用斷路器來控制。需要用PLC輸出信號來控制其通斷。不知哪位大俠有做過相似的東西。
熟悉各類plc  觸摸屏  變頻器  13950162750   13888993@qq.com
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-03
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 12:44