xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 421 點
下載積分: 717 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-07-23
最后登錄: 2022-08-21
查看xmh1215的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-14 11:41
公司有一臺保險絲測試機,通過電流為1200A ,AC50V 。需要控制其通斷。不知道有沒有這么大的接觸器,還是需要用斷路器來控制。需要用PLC輸出信號來控制其通斷。不知哪位大俠有做過相似的東西。
熟悉各類plc  觸摸屏  變頻器  13950162750   13888993@qq.com
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-03
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 12:44
估計就算有這么大電流的開關價格也不菲,樓主是否可以考慮用n個大功率雙向可控硅搭建一個無觸點的固態繼電器呢?只要散熱做得好應該沒什么問題的,這樣成本應該會降n倍;。接觸器不適用于頻率高的情況下使用,貌似一分鐘最多也就十幾次通斷
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27389 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-14 12:53
電力MOSFET管
自動化單機,生產線,項目編程調試!
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2406(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-14 13:04
如果你這電源是一個變壓器提供的,你就控制它的初級呀。
xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 421 點
下載積分: 717 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-07-23
最后登錄: 2022-08-21
查看xmh1215的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-14 15:07
我想用一個800A的接觸器將三個觸點并起來用,起到分流的作用。不知道行不行?
熟悉各類plc  觸摸屏  變頻器  13950162750   13888993@qq.com
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-14 16:50
如果通斷頻率能滿足要求,可以的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-14 23:10
不行就用常規接觸器的三個觸點并聯使用。
wjrong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 216 點
下載積分: 7465 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2014-02-22
查看wjrong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-14 23:33
3樓的正解
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112739 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-15
查看luo76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-15 09:15