各位,在基于PID控制的溫度系統中,怎么解決溫度的滯后性問題?
   遇到這個系統,這種現象特別明顯:設定一個溫度目標值,通過PID調節輸出控制調節閥開度(反作用),從而調節實際溫度向目標值靠近。現象為閥門開度關小,當溫度升高到目標值后,閥門開始開大,由于慣性,溫度繼續升高,沖到大于目標值5度左右開始下降。直到溫度降到目標值之前閥門一直繼續增大。溫度下降到低于目標值,閥門開始關小,由于慣性溫度繼續下降,低于目標值5度左右停止下降開始回升,回升到目標值之前閥門繼續關小,直到溫度升高到大于目標值。依次循環。但由于這個偏差太大,各位誰有解決的好辦法?軟件方面怎么改進?
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-09-09
查看rejayta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 23:33
跟明顯比例帶未整定好,說明系統響應很快但穩定性差.本來這就是個矛盾,按樓上呢做就行.