工控文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 117 點
下載積分: 539 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-08-31
查看工控文的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-15 20:13
各位,在基于PID控制的溫度系統中,怎么解決溫度的滯后性問題?
   遇到這個系統,這種現象特別明顯:設定一個溫度目標值,通過PID調節輸出控制調節閥開度(反作用),從而調節實際溫度向目標值靠近,F(xiàn)象為閥門開度關小,當溫度升高到目標值后,閥門開始開大,由于慣性,溫度繼續升高,沖到大于目標值5度左右開始下降。直到溫度降到目標值之前閥門一直繼續增大。溫度下降到低于目標值,閥門開始關小,由于慣性溫度繼續下降,低于目標值5度左右停止下降開始回升,回升到目標值之前閥門繼續關小,直到溫度升高到大于目標值。依次循環。但由于這個偏差太大,各位誰有解決的好辦法?軟件方面怎么改進?
江蘇文彬工控
江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 230 點
下載積分: 4527 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2024-07-21
查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 22:45
把P值稍減小點,再看看, I值也減一點點試試反應
回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-09-09
查看rejayta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-15 23:33
跟明顯比例帶未整定好,說明系統響應很快但穩定性差.本來這就是個矛盾,按樓上呢做就行.
工控文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 117 點
下載積分: 539 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-08-31
查看工控文的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-17 22:53
2樓3樓的哥們,現在勉強能用,但反應還是不太理想,調試的時候有兩套PID,,每一時刻僅執行一個,輸出控制同一個調節閥門,另外一套非常好,就這套,似乎怎么更改參數反應都是很慢,比如說此刻輸出開度30%,十幾秒甚至二十幾秒不會變,然后輸出就變成35%,再過個一二十秒在變一下,這個增幅通過改P可以調節,但就是反應太慢。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-14
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-18 13:44
用模糊控制。。。。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-20 08:48
嗯,用模糊控制
這個人很懶,什么也沒有留下!