• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-02 23:33


我在調試一個程序過程中發現保持繼電器在斷電或STOP后并非保持著的,它在PLC通電或由STOP至RUN轉換的瞬間恢復啟動的,我用保持計數器檢測到了保持繼電器的上升沿,這個現象給我的程序帶來了麻煩,有人遇到過嗎?
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-08-02
查看lilin0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 08:02
X0又不會保持,呵呵
向前的每一步都不是浪費
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-03 08:17
如果不保持的話你就不到檢測到上升沿信號了。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-03 08:59
即使X0保持接通也是這樣的
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-05 11:47


用GX works2 測試也是如此,有沒有哪位師傅能解決這個問題啊?
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-05 11:58
斷電保持是指斷電后再運行時還保持著斷電前的狀態,PLC在斷電時把需要保持的一些數據存起來,然后再上電時恢復,你計數干什么?難道要求PLC在斷電時依然工作?
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-05 11:58
用自鎖或SET M500就可以保持了,手冊上有說過
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-05 11:59
PLC運行時把保存的數據刷新,肯定有個上升沿,有啥問題哈?
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-05 12:58
我想在故障發生時,用故障信號驅動TRD指令記錄故障發生時間,如果這樣,那么在查看前開關機或者由STOP轉至RUN就會失掉這個記錄。
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-05 13:14


X0為故障信號。
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-05 14:09
m500是斷電保持吧。。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-05 14:25
M500  D500~D506  C100都是斷電保持的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go