y897232335
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量:
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-07-10
最后登錄: 1970-01-01
查看y897232335的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-17 10:24
接線是 3號 PP接 Y0(脈沖輸出),10.20短接 SG接COM(0V), 9號  COM接24V,使能限位都是內部置ON,1號參數 0000 位置控制方式,為什么PLC監視有脈沖產生,伺服電機就是不轉, 伺服試運行 點動控制是可以轉動的  是不是我線沒接對?求高手指點
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 685 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-09-19
查看281979349lay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 18:09
朋友你的伺服的11號端子OPC要接+24V啊這樣才可以的
y897232335
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量:
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-07-10
最后登錄: 1970-01-01
查看y897232335的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-18 13:11
我11腳接開關電源的24V后直接把電壓拉到5V,然后伺服就沒有顯示了,而且可以聞到伺服內部有異味,是不是伺服驅動器有問題;
凱可可
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 125 點
下載積分: 880 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-08-16
最后登錄: 2013-05-08
查看凱可可的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-18 14:13
沒有用過
dptyl
如果愛,請深愛,不愛請離開!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 229 點
下載積分: 14630 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2021-01-22
查看dptyl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-04 23:41
忽忽,哪天我也搞個來玩一下。不知道哪位大蝦有手冊,麻煩發個給我了,謝謝!
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 269 點
下載積分: 709 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-09-14
查看vitality8的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-05 12:25
引用
引用第1樓281979349lay于2012-08-17 18:09發表的 :
朋友你的伺服的11號端子OPC要接+24V啊這樣才可以的


是的。OPC要接24V的,要不形成不了回路
至于說伺服都沒顯示。伺服肯定是有問題了的
藍景自動化