liangkunzg
級別: 家園?
|
三菱PLC上電后燈全不亮,有可能是什么壞掉了。電源板我拆開了,保險絲壞掉了,換上一個通電還是不亮,小弟不懂電子元件,不知道是什么壞掉了,希望大俠指點 |
---|---|
|
seeyou
級別: 網絡英雄
|
應該是開關電源的開關管燒了。如果不慬電子技術,最好請人來修,以免把故障擴大了。 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
如果不是電源的問題,就是plc的保險絲斷了 |
|
---|---|---|
|
bbschan
級別: 探索解密
|
先測試PLC的輸入電源有沒有問題,沒有問題就是PLC有問題了,PLC有問題最好是退給供應商維修或者更換。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
故障有可能還是出在PLC的電源部份?樓主可以把PLC原來的電源拆掉,外接DC24V或是5V進去試試。 |
|
---|---|---|
|
江蘇文彬工控
江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
級別: 略有小成
|
電源板壞了, 修下或者買個板換上試試看看別的有沒有損壞的/ 可以寄到我處測試維修下。 |
|
---|---|---|
|
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
|
查一查負載有短路現象無 |
|
---|---|---|
|