12樓  發表于: 2012-09-04 17:23
你運行指令都寫出來了,還不知道頻率是怎么寫,變頻器使用說明書上有地址的,直接寫進去就可以了
樓主留言:
讀頻率可以啊,就是控制運行和讀頻率一起上就不行了,不知道該怎么寫~~教教我啊
專注工業、以您為重、成就經典!
416182339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 220 點
下載積分: 467 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-05-27
最后登錄: 2019-06-26
查看416182339的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-09-04 22:21
你截圖我們還好看些,我做過,是用RS 無協議通訊做的
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 269 點
下載積分: 709 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-11-09
查看vitality8的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-09-05 22:23
你可參考這個三菱變頻器RS485的通信示例http://www.szlanjing.com/news/News/201294211843.html
藍景自動化
枝幾
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 138 點
下載積分: 663 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2017-03-08
查看枝幾的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-09-11 22:34
學習中……
  • «