  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
tangshiwei3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 344 點
下載積分: 531 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2024-12-14
查看tangshiwei3的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-08-24 10:04
換個放大器試試
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-08-24 11:34
準備換個驅動,到時候再看看了,實在沒招了
一人助我,我助人人。
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-08-24 13:15
應該是高檔的驅動器,有低速限制功能的,如果有說明書可以看看說明書,可以看看是否低速能調整
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-08-24 16:05
像白山的步進驅動器有個DIP開頭ON時細公啟作用,OFF時以恒速運行,看一下你的驅動器手冊
自動化單機,生產線,項目編程調試!
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-08-24 16:16
首先可以通過調節步進電機驅動器細分 來降低速度 還有你說的你給1個脈沖 100脈沖頻率  還是很快 是應為你當你的頻率低于一定的數值后 控制器會以默認的最低頻率來發送  
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-08-31 16:51
哎,按別的PLC才可以
,三菱FX1S的最慢就這個樣了,換了豐煒的PLC就可以5度/秒或者更小
算是解決了
一人助我,我助人人。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-08-31 16:56
這個和控制器有關,脈沖頻率、加減速時間、脈沖數是要滿足一定關系的(簡單說就是頻率不能太小也不能太大),
有的控制器可以自動判斷當設定頻率滿足不了關系式時就會切換成一個下限頻率參與工作,有的控制就直接停了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(737801323) 好人!
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    737801323
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 168 點
    下載積分: 6554 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2012-08-11
    最后登錄: 2024-11-11
    查看737801323的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-09-01 09:31
    謝謝各位朋友們的熱心幫助!
    一人助我,我助人人。
    liyisong11
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 1194 點
    下載積分: 545 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2015-01-26
    查看liyisong11的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-09-01 11:32
    驅動器換下
    • «