ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 763 點
下載積分: 5134 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-10-31
查看ysz0377的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-26 21:39
各位老師:我前幾天為幾臺提升機編測速程序,用的FX1N的PLC,用SPD指令,為什么老沒有轉速顯示。SPD  X13 K1000 D50  MOV D50 D70     期盼指導?。。!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1711 分
在線時間: 659(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2024-11-08
查看揚宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 10:34
你程序中的X13不能抓到高速脈沖信號,X13要改為X0-X5就可以了
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 763 點
下載積分: 5134 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-10-31
查看ysz0377的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-28 21:04
1樓好:關鍵是這個提升機的轉速一分鐘85轉左右。
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!