遠處的風
學習學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 165 點
下載積分: 599 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2013-08-13
查看遠處的風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-30 19:15
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
由于公司沒買ppi電纜,本人不才自己做了一根普通的數據線:1、網上淘了一個usb轉RS485的轉換器,2、按RS485接線要求接好9針的公頭。我用自己做的這根線和西門子S7-200的PLC通訊是成功的,可以寫程序、監控。
但是和smart 700屏連就不行了,我用的組態軟件是SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3.我是按照smart 700屏自帶的說明書一步一步做的,唯一的不同就是沒用它們要求的專用電纜。求解?難道就必須用ppi專用電纜和電腦通訊嗎?
附件是上傳的幾張照片。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 19:44
西門子的這個屏,對通訊電纜有要求的。屏和PLC都花錢了,也別差一根通訊線了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
遠處的風
學習學習!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 165 點
下載積分: 599 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2013-08-13
查看遠處的風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-30 20:15
大家探討探討哈,用了專用電纜沒有可學性了,通訊協議都知道了,為什么不能用自制的電纜,不是差錢,已經買了專用電纜,但這個問題總的解決吧!
睿智plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2013-07-22
查看睿智plc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-31 20:49
這個我也遇到過必須用進口的國產的PPI還不行呢
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-01 14:55
PPI協議不僅僅是RS485----雖然它的物理口是RS485
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-02 20:13
我曾經用自己做的線傳送過700屏。關鍵是你的設置必須正確,上圖中樓主請將屏設置到傳送界面,當然屏的通訊設置必須與pc一致。同時你編輯程序必須是沒有報警的。有條原裝線固然是好,但是有時在現場調試沒有準備好,臨時做一條也能夠使用。
drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-07 23:53
我建議直接埋700 IE,用網線就能下載程序
陽光夏天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 164 點
下載積分: 658 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2019-07-05
查看陽光夏天的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-08 12:45
樓上說的對,用最新的smart700IE的只用網線就可以下載,不需要PPI了,