我調試的一臺龍門刨銑床,主電機30kw是有一臺變頻器驅動,工作臺是有主電機連接減速箱控制,運行過程中,高頻率或低頻率運行都沒有什么問題,就在10Hz~20Hz之間是一直出現工作臺爬行,一直解決不了,希望朋友們幫忙指點具體調變頻器的什么參數可以消除或減輕工作臺爬行狀態,在此小弟先謝謝各位朋友了
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 16:42
不同的變頻器,不同的參數。但大同小異,可以學習離線調諧自動調整,學習一下電機。