公司有一設備要求電機星三角啟動帶正反轉。
另一設備在星三角帶正反轉的前提下帶自動正轉----反轉----正轉循環運功。
請問那位高手能給我方案的圖紙
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-01 10:04
   第一次簡單! 第二個 還行 應該要加限位開關之類的東西吧!
每天一點點
777kingwang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2012-06-22
最后登錄: 2024-10-11
查看777kingwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-01 10:22
沒有限位 。。。。用時間繼電器控制
1712131502
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1989 點
下載積分: 933 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-06-27
查看1712131502的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-01 12:44
正反轉接觸器代替星角降壓啟動中的主接觸器即可
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
清風1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 245 點
下載積分: 11391 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-10-26
查看清風1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-01 14:08
你要的是時間控制自動循環電路是吧  我這有份梯形圖你用PLC控制吧   電路邏輯是星三角正轉啟動運行3分種 停5分種 在反轉3分  在停5分 一直循環  
描述:正反轉的星三角啟動電路
附件: 正反循環星三角啟動程序.zip (12 K) 下載次數:107
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
清風1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 245 點
下載積分: 11391 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-10-26
查看清風1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-01 14:09
時間要求可以自己改
777kingwang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2012-06-22
最后登錄: 2024-10-11
查看777kingwang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-03 08:08
感謝各位鼎力相助