lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-03 19:07
我公司使用的是安川變頻器H1000系列,

原來變頻器的控制方式:

控制模式選擇:A1-02      "3"    帶PG矢量控制,

后來將參數A1-02    改成  “2”      無PG矢量控制,   只改了這一個參數

再過了一段時間又將參數A1-02     改回   “3”    帶PG矢量控制    在這期間

別的參數都沒有動過,

請問,修改了上述參數,變頻器內部是否有別的自行調整,發生了變化,

如有,請告知哪些參數會變化,參數變化后對設備有什么影響?

很著急,拜托各位了。

小弟在日資企業工作,不懂日語真的很不容易,

設備出了問題,不少人等著看熱鬧,有些甚至煽風點火,

再次拜托大家了,謝謝。
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 19:21
有另外的變頻嗎。拷貝出來再進
lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-03 19:49
沒有,所以我才咨詢一下。
yfhwww
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1425 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-12-01
最后登錄: 2018-08-08
查看yfhwww的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-03 20:46
你們哪里啊, 如果進我可以來幫你.你這個問題有可能是PG的脈沖數恢復了出廠了,
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-03 21:23
請確認PG的線數和變頻器的PG參數是否一致,再確認一下PG的旋轉方向。。。。。和調整PG方向參數
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-07 09:36
很多參數會變的,和這個控制模式有管的參數都會變。以前該了這些參數的都會變回出廠值。這個就只有根據你應用的場合自己在設置了。
好好學習,天天向上!