cuifei2012
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 89 點
下載積分: 712 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2012-09-17
查看cuifei2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-03 22:21
松下A5伺服電機控制器報警45,參照說明書解決辦法是更換電機。傎I的新的電機啊~~~哪位前輩知道這個報警是怎么造成的嗎??
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-09-21
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 22:33
A5的電機應該是相對編碼器的吧?看看是否是參數設置錯誤的原因
cuifei2012
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 89 點
下載積分: 712 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2012-09-17
查看cuifei2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-03 23:40
補充一下,剛開始轉動正常,只不過帶上軸噪音有點大,之后突然就報警16過載,斷電復位后,就45了············線路和參數應該是沒有問題的。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-04 00:03
檢查伺服電機和驅動器之間的接線是否有接觸不良(這種幾率非常高我經常遇到)。
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-04 00:39
絕對是設置問題,
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-04 10:38
引用
引用第4樓shenyijin于2012-09-04 00:39發表的  :
絕對是設置問題,

如果LZ只修改了一下電子齒輪比的話 應該不會出現這類報警的 當然如果修改了慣量比和輸出功率的話那就另算了。
翁建鋒
此情可待成追憶
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 2369 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-07-03
最后登錄: 2013-04-15
查看翁建鋒的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-04 11:25
會不會是制動問題,我以前也發生過
夢想?
cuifei2012
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 89 點
下載積分: 712 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2012-09-17
查看cuifei2012的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-04 20:11
我用的同一根編碼器線和電機線試兩個電機的,一臺很正常,另一臺一直45。!應該排除線路問題,兩臺電機的伺服控制器的參數設置是一樣的!所以參數設置問題應該也是排除,況且剛開始是可以正常運轉的啊 ~~~網上查了下,說是電機在運轉過程中軸向力過大導致編碼器什么玩意錯位············唉···找不到原因換了新的還不是白搭····求大師。。!