羅傲123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 189 點
下載積分: 18746 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2023-12-18
查看羅傲123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-14 20:34
伺服控制的同步帶定長傳送問題,求指教,今天發現三菱伺服控制的同步帶傳送的定長變化了,程序沒有改動,可能會是什么原因呢?
futejia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 4948 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2023-11-03
查看futejia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-15 08:56
你也不說說你的伺服是怎么控制的……
2837274223@qq.com
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-18 13:59
檢查定長參數有無變化,確認傳動機構有無打滑,一般同步帶輪的鎖緊裝置都是用的一種叫POWER LOCK的鎖緊裝置,鎖緊不均勻會有打滑現象
羅傲123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 189 點
下載積分: 18746 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2023-12-18
查看羅傲123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-18 19:55
不知咋回事,斷了電源之后再上電之后就好了。