1921706799
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 109 點
下載積分: 3423 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-08-24
查看1921706799的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-15 19:44
我在維修行業中,碰到一件怪事,行車的接觸器動作時,閉合不到位,導致電機不能運行。用萬能表檢查,電壓正常,更換新的接觸器,還是同樣故障出現。查來找去,發現多股電纜線有個地方破爛,其中有條線只有一根銅線了。把它剪斷,重新接好問題解決掉!
李生富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 212 點
下載積分: 550 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-04-06
查看李生富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-15 20:54
同感,以前我遇到這種情況就直接把控制電纜換掉(8芯線或12芯線)。