我在維修行業中,碰到一件怪事,行車的接觸器動作時,閉合不到位,導致電機不能運行。用萬能表檢查,電壓正常,更換新的接觸器,還是同樣故障出現。查來找去,發現多股電纜線有個地方破爛,其中有條線只有一根銅線了。把它剪斷,重新接好問題解決掉!
李生富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 212 點
下載積分: 550 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-04-06
查看李生富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-15 20:54
同感,以前我遇到這種情況就直接把控制電纜換掉(8芯線或12芯線)。
春江月色夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 13785 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-09-14
最后登錄: 2017-09-07
查看春江月色夜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-16 20:31
斷線接觸電阻增大,接觸器工作電壓降低。
lingtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 169 點
下載積分: 566 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2019-09-09
查看lingtao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-18 22:03
電壓應該會下降的
dhc1982
電氣小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-05-18
最后登錄: 2018-02-01
查看dhc1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-11 10:45
線圈電壓應該不夠
我是電氣小白 多多指教