路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-16 20:39
                        用同一根數據線可以讀A2SHCPU為什么讀不了A1SHCPU,試了好多遍,所有的COM口都試了,還是不行。軟件是“傳輸設置”一直灰色,讀a2的都可以為什么讀不了A1?軟件是7.08的版本。線也換了兩根,不過兩根都是FXPLC的線,而且都可以讀A2CPU,敬請高手回答。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-16 22:52
我A1的讀出來過,不知道樓主在哪?要是離我近,我幫你看看?/div>
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-16 23:40
論壇真冷清,沒幾個人上啊 。   
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-17 08:39
單純從你的描述看,沒有得出有什么用的信息。無法確定是硬件或者軟件的原因還是你的操作的原因。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-11-15
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-17 12:37
窗口中關閉所有畫面后,再試
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-18 23:21
還不行哦   我還是去再買根好點的線吧
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-19 09:59
試試我的方法
1、新建選擇 A1SHCPU   確定   (是新建不是自動在線)
2、傳輸設置 選擇串口
3、CPU模塊處選擇第一個透明模式

然后再點通信測試看?
做工控,做人生