gk菜鳥
向大蝦們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1241 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-06-16
查看gk菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-19 08:38
各位大俠,我現在做了個工程,西門子屏和S7-200PLC,S7-300PLC MPI通訊,屏上數據顯示不穩定,MPI通訊也不穩定,不知道啥溫度,麻煩各位大哥給想個辦法,謝謝了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 16:18
通訊線有多長?
通訊頭是西門子的不?
接線是否正規,屏蔽做的如何?
gk菜鳥
向大蝦們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1241 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-06-16
查看gk菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-20 10:11
我是這樣界限的,屏到200的PLC ,1米,200PLC在到300的PLC,20米,DP頭是西門子的,線也是西門子的,屏和200的PLC在同一個電柜里,300的在另外的柜子里,電箱接地良好,