木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-20 09:26
我有一個S20紅外線溫度傳感器出線有三根紅,綠,屏蔽線。電源是24V,輸出是4-24MA。上面寫紅接+24V,綠接—24V及電流正極。請問電流負極接哪里呢請教一下有人知道接嗎謝謝!
那我溫度表上的4-24MA輸入接哪兩根線啊
[ 此帖被木皮在2012-09-20 16:00重新編輯 ]
大家好才是真的好
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 09:31
你的這個傳感器是2線制的,把你的  電源+---->傳感器+;傳感器-  ----->電流輸入模塊+ ;電流輸入模塊-  ---->電源-;形成回路就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-20 09:32
應該是串聯的接法
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-20 11:24
可說明書上寫了綠線接—24及電流輸出正極啊
大家好才是真的好
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-20 15:00
串聯一個回路,你最好把+24V接傳感器,傳感器負端接+模擬量模塊
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-20 21:54
引用
引用第3樓木皮于2012-09-20 11:24發表的  :
可說明書上寫了綠線接—24及電流輸出正極啊

沒錯,難道矛盾嗎?
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-21 08:15
感謝大家幫忙是上面高手的接?/div>
大家好才是真的好