LD M800      OUT M8161
LD M8120    MOV   H6F D10
LD X0     RS D10 K5 D50 K0  
LD X1     PLS M0
LD M0    MOV  K31 D10
                 MOV K32  D11
                 MOV K33  D12
                 MOV K34  D13
                 MOV K35  D 14
                 SET M8122

以上程序是什么意思,請大師指教一下,萬分感謝。
[ 此帖被hueiyi在2012-09-24 14:52重新編輯 ]
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 14:02
是FX的發送數據指令:把D10開始的5個數發送到后面D50開始的n個位置內,但你的n=k0,所以程序不執行接受。這條指令寫成這樣是沒實際意義的。因為沒有數據真實傳送。
樓主留言:
是的,后面還有程序,愿意告訴我聯系方式嗎,我想請教你一點問題。萬分感激。
yangyongyy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 1089 點
下載積分: 8170 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-09-12
最后登錄: 2018-06-02
查看yangyongyy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-24 16:43
第一句是8位通訊模式,應該ld m8000 out m8161,整個程序通訊可能有問題
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-24 16:54
你的程序要打包發上來,我可以幫你解釋下上邊你的問題,你只是幾句幾句發,不好回答。你的PLC是和什么進行數據通訊的???
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-24 17:01
引用
引用第1樓hmilydyk于2012-09-24 14:02發表的  :
是FX的發送數據指令:把D10開始的5個數發送到后面D50開始的n個位置內,但你的n=k0,所以程序不執行接受。這條指令寫成這樣是沒實際意義的。因為沒有數據真實傳送。


是將D10開始的5個數發送出去(現場智能設備);D50是準備接收設備應答的數據,K=0代表接收為0位也就是不接收。
這樣的程序說明PLC只管發號施令,不管命令執行情況。特定場合還是有實際意義的。
樓主留言:
是的,我只要往一個DTU數據傳送單元發數據,不要接收數據的,愿意留一個聯系方式嗎?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-24 19:10
樓主應該多看看編程手冊,這是RS80串行通訊指令
這條指令的作用,就是PLC只發送數據到與PLC外圍聯接的設備上
樓主留言:
是的,我只要往一個DTU數據傳送單元發數據,不要接收數據的,愿意留一個聯系方式嗎?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-27 00:04
這是一個RS串行通訊咯,無協議通訊,8位模式,10進制數傳送,可以看看手冊咯,上面有例題的