  當檢測色標信號時,使用中斷程序對伺服進行停車,使用情況具體如何?是否還必須配合機械位置來彌補掃描周期的影響?
求學菜鳥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 127 點
下載積分: 593 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-09-03
最后登錄: 2015-11-21
查看求學菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-30 14:59
路過學習中,樓下高手回答
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-11 11:29
用脈衝模組暫停止令功能就好了
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-11 22:40
使用中斷程序是不受plc的掃描周期影響的。中斷是獨立的。
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-01 15:22
追問:如果使用國產PLC和伺服能否替代 替代的難點在什么地方?