lfpyxl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 263 點
下載積分: 582 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2024-11-12
查看lfpyxl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-03 10:15
一臺55KW的變頻器用在工地電梯上,主電源有三級漏電開關,最后一級漏電斷路器是30MA,其實變頻器的漏電電流比較大的,但工地上為了人員安全,拒絕對主電源進行改動。造成現在主電源頻繁跳閘,請各位支支招,謝謝!
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 690 點
下載積分: 840 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2024-11-06
查看zzyog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-03 10:25
沒辦法 不用漏電開關,載波調節2KHz  加輸出電抗器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lfpyxl) 感謝!